水泵組合優化變頻調速給水系統方案
時間:2012/12/18 來源:浙江揚子江泵業有限公司
要解決這一問題,有效的方法是在基本不降低給水系統性能前提下降低變頻調速器的選用容量。市場調查表明,變頻調速器的容量越大,對工程造價的影響越大。因此,在設計容量較大的給水系統時,如何降低變頻調速器的容量,是提高工程性能價格比的有效技術途徑。
1 二進制變流量水泵組合穩壓給水方法
在文獻[1]中提出了一種不使用變頻器(或氣壓罐)的自動穩壓給水方法,即二進制變流量水泵組合穩壓給水方法,現介紹如下:
圖1是運用二進制變流量水泵組合穩壓給水方法構造的系統示意圖。
該系統共有四臺水泵M0、M1、M2、M3并聯運行,組合給水。各臺水泵的額定揚程相同,額定流量呈二倍遞變,即如M0的額定流量為q,則其他三臺水泵M1、M2、M3的額定流量分別為2q、4q、8q。
以數字1表示水泵工作,數字0表示水泵停止工作。于是M0、M1、M2、M3四臺水泵的工作狀態各用一位二進制數a0、a1、a2、a3加以表達。它們組合在一起時的工作狀態用一個四位的二進制數a3a2a1a0表示。


2 水泵組合優化變頻調速恒壓給水方案
如圖2所示,該系統共有三臺水泵(虛線所畫水泵不計入)P0、P1、P2,其中P0與P1的額定流量為q,而P2的額定流量較大為2q,三臺水泵的額定揚程相同。另外只有P0采用變頻器連續控制轉速,而P1與P2直接工頻電源開關控制。
這樣配備的水泵系統與典型的變頻恒壓給水系統相比較,后者一般采用兩臺大小一致的相同水泵,一臺變頻調速控制、一臺工頻開關控制,多用了一臺小水泵。但由于變頻器所控制的水泵流量下降一倍,故所采用變頻器的容量也大致下降一倍。實現了用容量小的變頻器代替大容量的變頻器,降低了整個系統的性能價格比。


表3 三臺水泵組合優化變頻調速器設計

通過以上二例可以總結出,如給水系統的設計流量為Q,則可以把變頻水泵的容量設計成q=Q/2n(n=1、2、3……)。同時再配備n臺工頻電源開關控制的水泵,這n臺水泵的額定揚程相同且與變頻水泵的揚程一致,但額定流量設計值卻是兩倍遞變,即從小到大為:q、2q、4q……2n-1q。
由這(n+1)臺水泵(1臺變頻調速控制,n臺工頻開關控制)構成的水泵組合優化變頻調速給水系統,即實現在全流量變化范圍內高質量的恒壓給水,又把變頻器的設計容量降為q=Q/2n,降低了變頻器的工程預算價格,提高了整個給水系統的性能價格比。
3 結論
本文提出了水泵組合優化變頻調速給水方案。它既保留了變頻調速方案的優點:全流量范圍內可以實現高精度的恒壓給水,又利用水泵組合技術大大降低了變頻器選用容量,提高了系統的性能價格比。
感謝您訪問我們揚子江泵業的網站www.19769.cn,如有任何水泵疑問我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務.